Стенд высоковольтный стационарный -15Д ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ДО 15 кВ. Предназначен для испытания диэлектрических свойств изоляции электрозащитных средств
: диэлектрических резиновых перчаток и бот, электроинструмента и т.п. переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 10 В – 15 кВ.
проверка неоновых ламп переменным напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 – 250 В.
Особенности стенда применение "сухого" высоковольтного трансформатора в комплекте установки испытательных ванн.
Также есть возможность изготовления и поставки: Стенд высоковольтный стационарный -15-12Д, 50-12Д, 100-12Д, 15Д, 50Д и 100Д. Условия эксплуатации Стенд предназначен для эксплуатации внутри вентилируемых и отапливаемых помещений.
Окружающая среда при эксплуатации стенда должна иметь следующие параметры:
а) температура воздуха окружающей среды……………от +5 до +40°С;
б) относительная влажность воздуха при температуре +25°С…до 80%;
в) атмосферное давление, мм.рт.ст………………………….....630 – 800;
Характеристики Параметры испытательной установки:
-количество испытательных электродов …………………………..……4;
Габаритные размеры, мм……………………………….…1090х970х612;
-Масса в сухом состоянии, кг, не более…………………………….….50;
Параметры ЖК измерителя выходного напряжения:
-пределы измерения напряжения переменного тока, кВ…………0,1;15;
-приведенная относительная погрешность измерения, %, не более…..3;
Параметры ЖК измерителя тока утечки:
-пределы измерения, мА,…………………………………………………20;
-приведенная относительная погрешность измерения, %, не более……3;
Площадь, занимаемая стендом (рекомендуемая), м²,…………....................12;
Масса оборудования, кг, не более…………………………….……….…….50;
Срок службы оборудования стенда, лет………………………….…………10;
Технические данные Общие технические характеристики приведены в таблице.
п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220 ± 22,/50 ± 1 Гц |
2 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 0.9 |
3 | Режим работы | 100В | 15 кВ |
4 | Действующее значение максимального испытательного напряжения, кВ | 0,1 | 15 |
5 | Приведенная погрешность измерения напряжения, % | ±3 |
6 | Количество мест для проведения испытания | 1 | 4 |
7 | Максимальный измеряемый ток утечки, мА | Не измеряется | 7,6 |
8 | Приведенная погрешность измерения тока, % | _ | ±3 |
9 | Масса БУ, кг, не более | 14 |
10 | Габаритные размеры БУ, мм | 355 х 320 х 200 |
11 | Средний срок службы, лет | 10 |
Срок гарантии 1 год.
Аппарат метрологически аттестован.
Количество поставки: любое.