Установка типа ИМ-65 предназначена для испытания выпрямленным напряжением изоляции силовых кабелей, шинопроводов, опорных и проходных изоляторов, ограничителей перенапряжений ,разрядников, а так же изоляции силовых трансформаторов. Установка может быть использована в качестве в/в мегомметра. Установкой также можно проверять пробивные напряжения (реальный класс) полупроводниковых силовых приборов (диоды,тиристоры, симисторы). Установка рассчитана для эксплуатации под навесом, исключающим прямое попадание осадков или в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от 0ºС до +40ºС ,относительной влажности 80% при температуре +20ºС и атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа(630-800 мм.рт.ст.).
Технические характеристики. Напряжение питания: переменного тока от сети 50Гц (В) 220±15% Постоянное напряжение от АБ (В) 12±10% Ток потребления : от сети не более (А) 1,5А от АБ не более (А) 14 А Максимальное выходное выпрямленное напряжение кВ 65 Полярность относительно ┴ отрицательная Ток нагрузки при напряжении 65 кВ не менее (мА) 10±10% при напряжении 30кВ не менее (мА) 2,0±10% ток К.З. (мА) 10±10% Габаритные размеры : Блок управления (БУ) (мм) 360x250х125 Блок умножения напряжения (БУН) (мм) 410х65х50 Суммарная масса установки (кг) 9 Время подготовки аппарата к проведению работ по (мин) 5 испытанию изоляции с учетом правил ТБ не более
В аппарате предусмотрены: ٠ Плавное регулирование выходных параметров от 0 до 65 кв ٠ Возможность питания от сети ~220В и от аккумуляторной батареи автомобиля 12,6 В. ٠Работоспособность аппарата в режиме Х.Х. и К.З.
Аппарат метрологически аттестован. Количество поставки: любое.