Предлагаем Вашему вниманию
Установка проверки простых защит – 450/3000
Данная установка незаменима для технического персонала службы РЗА. Отличительные особенности установки – простота и надежность в эксплуатации.
Предназначено: Для наладки и проверки устройств простых релейных защит РЗА, на месте их установки на электростанциях, подстанциях, промышленных предприятиях или в лабораториях.
Для наладки и проверки элементов электроавтоматики (электромагнитных реле, контакторов, пускателей и т.п.).
Для наладки и проверки автоматических выключателей.
Устройство выполнено в едином корпусе, что создает дополнительные удобства при эксплуатации. В своем составе имеет соединительные провода и кабели для подсоединения испытываемых устройств.
Также есть возможность изготовления и поставки: Установка проверки простых защит - 450/200 и 450/2000. Технические данные: Общие данные: Напряжение питающей сети переменного тока, В - 220±10%(50Гц);
Максимальный ток потребления питающей сети, А - 40;
Максимальная потребляемая мощность, (В×А) - 7000;
Температура окружающей среды -10…+45 °C.
Температура хранения -20...+45 °C.
Относительная влажность воздуха при температуре +25˚С, %, не более - 80.
Атмосферное давление, мм рт. ст.- от 630 до 800.
Вес устройства, без учета комплекта соединительных проводов, кг,
не более - 36.
Режим работы длительный, не менее 120мин.
Средний срок службы, лет – 10.
Выходное напряжение: Диапазон выходного синусоидального напряжения, сетевой частоты, формируемого устройством разбит на три под диапазона:
0 –– 50 (В);
0 –– 250 (В);
0 –– 450 (В).
Диапазон выходного выпрямленного напряжения, формируемого устройством, разбит на три под диапазона:
0 –– 50 (В);
0 –– 250 (В);
0 –– 450 (В).
Точность измерения выходного напряжения, (%) – 1,5.
Разрешение измерения выходного напряжения, (мВ.) – 10.
Выходной ток: Диапазон выходного синусоидального тока, сетевой частоты, формируемого устройством разбит на три под диапазона:
0 –– 20 (А);
0 –– 200 (А);
Опционально, для проверки автоматических выключателей, добавлен диапазон выходного фазоимпульсного тока сетевой частоты:
0 –– 3000 (А).
Для проверки внешних трансформаторов тока, с вторичным током равным 5А, в устройстве предусмотрен диапазон измерителя тока:
0 –– 5 (А);
Точность измерения выходного тока, (%) - 1,5.
Разрешение измерения выходного тока, (мА.) –10.
Дополнительно: Измеритель временных интервалов в диапазоне 0,1мс –– 99999,9 (с).
Точность измерения временного интервала не более –– ±0,1(мс).
Разрешение измерения временного интервала, (мс) - 0,1.
Таймер временного интервала включения испытательного напряжения и тока на выходные клеммы устройства в диапазоне 10мс ––– 99999,9 (с).
Спецификация выходных параметров установки. | |
ВЫХОД U1:~450/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 0,2..50 | 2,0..250 | 4,0..450 | |
Номинальный выходной ток, А | 5 | 5 | 3 | |
Максимальный выходной ток, А | 8 | 8 | 5 | |
Номинальная выходная мощность, кВА, | 1,5 | |
Максимальная выходная мощность, кВА, | 2,5 | |
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с РНО,(ЛАТРом) ,В, не более | 0,1 | 0,25 | 0,45 | |
Защита: FU1-Предохранитель проволочный, А | 10 | |
| |
ВЫХОД U1:±450/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 0,2..50 | 2,0..250 | 4,0..450 | |
Номинальный выходной ток, А | 5 | 5 | 3 | |
Максимальный выходной ток, А | 8 | 8 | 5 | |
Номинальная выходная мощность, кВА, | 1,5 | |
Максимальная выходная мощность, кВА, | 2,5 | |
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с РНО,(ЛАТРом) ,В, не более | 0,1 | 0,25 | 0,45 | |
Защита: FU1-Предохранитель проволочный, А | 10 | |
| |
ВЫХОД U2:РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ | |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 0,05…..10 | |
Диапазон регулировки выходного тока, А | 0…20 | 0…200 | |
Номинальный выходной ток при работе с РНО,(ЛАТРом), А | 20 | 200 | |
Максимальный выходной ток при работе с встроенным РНО,(ЛАТРом), А | 22 | 220 | |
Защита: Автоматический выключатель устройства С25,уставка Im измерителя тока устройства | 22 | 220 | |
| |
ВЫХОД U3:РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ | |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 0,03…..3,3 | | | |
Диапазон регулировки выходного тока, А | 0…2000 | | | |
Максимальный выходной ток при работе с встроенным ТР, А | 3000 | |
Защита: Автоматический выключатель устройства С25,уставка Im измерителя тока устройства | 2200 | |
| | | | | | | | |
Срок гарантии 1 год.
Аппарат метрологически аттестован.
Количество поставки: любое.
http://det-etl.n4.biz, http://det.zakupka.com,
http://det.infobiz.in.ua, http://dneproenergotehnologii.pul.ru,
+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01
E-mail: energo-zv@i.ua